stranger 发表于 2012-7-11 14:37:15

断电保持型和断电不保持。

在PLC编程软件中怎么设置D(数据寄存器)为断电保持型和断电不保持?
手册中描述数据寄存器DM为掉电保持型,如果需要不保持的数据寄存器该如何设置?

青春岁月 发表于 2012-7-11 17:52:41

那种型号PLC? 要看硬件手册。

记忆中的你 发表于 2012-7-11 21:08:06

keep+H_bit 断电可以保持,条件是复位端是断开的

工控人 发表于 2012-7-12 00:23:31

引用

引用第1楼znz43于2012-03-10 11:13发表的:
那种型号PLC? 要看硬件手册。

CPH1,手册中描述数据寄存器DM为掉电保持型,如果需要不保持的数据寄存器该如何设置?

pisen 发表于 2012-7-12 03:38:56

你无法设置,因为D区域均为断电保持型,你可以在首次循环标志中对无需保持的D区域进行初始化。http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif

奥术符文 发表于 2012-7-12 06:54:21

三菱及其它品牌的PLC就有数据寄存器某一区域断电不保持而另一区域能断电保持,OMRON的就没此功能?

spring 发表于 2012-7-12 10:09:46

对 全部是断电保持 使用 W区

这个夏天 发表于 2012-7-12 13:25:11

不用断电保持,可以用第一次扫描接通脉冲清0
页: [1]
查看完整版本: 断电保持型和断电不保持。