关于定位结束的问题!
欧姆龙的两个脉冲输出点在定位结束后是不是有个结束标志位??要是有的话是哪个 我是做三菱的和松下的,我想只要是了解一点欧姆龙的应该都知道呀!怎么没有人回答??是太简单了不想费口水吗?? 参考http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1106/53_66113_cb3a7f4ea9cabfc.jpg
既然做三菱的 我想你已经明白了 cp系列,脉冲发送结束标志,也可做定位标志(A280.03, A281.03),还有原点返回定位,有定位标志(A540.10, A541.10) 好的,谢谢了。已经明白了 引用
引用第3楼zzj111000于2011-06-15 10:04发表的:
cp系列,脉冲发送结束标志,也可做定位标志(A280.03, A281.03),还有原点返回定位,有定位标志(A540.10, A541.10)
这个的出处在那里??我在CP系列编程手册上面怎么没有找到?? CP系列的,共4个脉冲口,4个完成标志是A280.03,A281.03,A326.03,A327.03,当然也可以用PRV指令 有用!谢谢 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif
页:
[1]