请教OMRON,CJ1M,中的比较CMP(20)指令怎么用?
将程序用模拟器模拟时发现第一个操作数C1与第二个操作数#5相等时25506没变为ON,是怎么回事?比较指令CMP(20)
本指令的功能是将S(源通道)中的内容与D(目标通道)的内容进行比较,其比较结果送到PLC的内部专用继电器25505、05506、25507中进行处理后输出,输出状态见表4-9。
表4-9比较结果输出专用继电器状态表
SMR 25505 25506 25507
S>D ON OFF OFF
S=D OFF ON OFF
S,D OFF OFF ON
比较指令CMP用于将通道数据S与另一通道数据D中的十六进制数或四位常数进行比较,S和D中至少有一个是通道数据。 CJ/CP系列的标志位
CF05、CF06、CF07 谢谢版主 谢谢楼主分享:lol 条件标志并不包含在辅助区中,你可以按附件中的方法进行测试。
页:
[1]