爱对方 发表于 2012-7-12 12:36:41

我用的是欧母龙PLC  CPM2型号的,但是上电后运行指示灯不亮

我用的是欧母龙PLCCPM2型号的,但是上电后运行指示灯不,只亮电源指灯。用电脑控制运行时可以又可以工作,但是断电后重新上电后PLC又只亮电源指灯。运行指示灯又不亮了。不知什么原因,请高手指点。谢谢!   还有个问题就是输入端用跳线短接COM时输入指示灯以不亮。不知什么原因?

忧伤世界 发表于 2012-7-12 13:15:47

设置DM6600=202

龙卷风 发表于 2012-7-12 13:54:52

在那里设置啊?我才学啊,谢谢!

誓言 发表于 2012-7-12 14:33:57

用电脑联机,设置为运行模式或者监控模式就可以了。在PLC属性设置。

running 发表于 2012-7-12 15:13:02

有没有使用无线模块的哟?

3染发 发表于 2012-7-12 15:52:07

可先用编程软件调出其数据寄存器中的DM6600看看它的00-07位是不是02,若不是
首先要将08-15位设置成02才行
试试吧