3染发 发表于 2012-7-12 09:55:30

关于一个1.5kw电机使用

请大侠们!我10s间隔启动和停止一个1.5kw的风机,是连续的,会不会电机出现问题!

running 发表于 2012-7-12 10:34:36

没说清楚   不懂~~~~~~~~

奥菲斯1 发表于 2012-7-12 11:13:41

不懂,期待高手解答

爱对方 发表于 2012-7-12 11:52:46

每隔10s开一次,长期这样会不会电机承受不了 啊

阿凡达 发表于 2012-7-12 12:31:51

一个启停过程都有10S左右,除非你的电机比较特殊,一般电机是受不了的。

不知你风机是吹什么的,建议你从风量的开关控制下手,改个控制方式。

小空分 发表于 2012-7-12 13:10:56

我们厂的料机基本是3秒一启动,运行大概两秒停,普通电机0.37kw的,只要有过流保护就没事。

ADJF 发表于 2012-7-12 13:50:01

电机必烧无疑,看一下电动机谁明书---------------

spring 发表于 2012-7-12 14:29:06

间隔时间太短

打飞机 发表于 2012-7-12 15:08:11

受启动电流的影响,对电机不利,导至电机发热!

拉丁教父 发表于 2012-7-12 15:47:16

需特殊电机
页: [1]