倒扣分 发表于 2012-7-12 11:11:26

三菱FX2N-485-BD 两个通信模块如何通信?

本人现在需要将两个三菱FX2N PLC 通过FX2N-485-BD 通信模块并联运行,
现在卡在两个模块通信接线到底怎样接才是对的,通信参数如果设置问题上,亲高手赐教,谢谢!

此拉斯 发表于 2012-7-12 11:50:31

这论坛真差劲都没人回的,还好俺自己搞定了 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/tongue.gif

按时发生 发表于 2012-7-12 12:29:36

顶顶顶顶顶顶顶

liion 发表于 2012-7-12 13:08:41

问题已经解决,感谢陈子华老师的,视频教程很详细!

敌法师 发表于 2012-7-12 13:47:46

http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif

倒扣分 发表于 2012-7-12 14:26:51

顶顶顶顶顶顶顶

这个夏天 发表于 2012-7-12 15:05:56

还你最牛!

沃尔什 发表于 2012-7-12 15:45:01

485BD上有四个端子,分别是RDARDBSDA SDB,你把RDA和SDA链接起来,再把RDB 和SDB链接起来,最后从RDA引一条线接到变频器的R+上,再从RDB引一条到R-上,要把两条线绞起来哦