康师傅 发表于 2012-7-12 12:19:25

触摸屏显示plc no response这是什么问题

我们这里有一台触摸屏报警显示plc no response而plc报警显示prog.e
现在问题就是做慢可以 做快就要报警。请问各位师傅是什么问题
触摸屏是威纶触摸屏mt500   而plc是fx2n -64mt
当PROG.E出现报警时里面的程序就进不去无法打开 不知与编码器是否有关系 这台设备有两个编码器只要编码器不转就没有事一转快就要报警显示PROG.E请问是编码器的问题还是PLC 的问题程序清空重新写入也没有用
现在问题就是在绕机转速在70以下多没有问题不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如不动编码器空转就是转到100也没有问如转速到100编码器只要手动转一两圈显示器和PLC就要报警 编码器也换过没有用
是不是哪里程序有问题啊请大家帮忙看看啊
现在用的PLC是旧的是以前的一位老师傅在路桥买的旧货是控制伺服电机的 是用来转汽车发电机定子用 的
现在不知怎样解决请大家帮忙QQ64558954邮箱是yushi_7758258@126.com

婚礼 发表于 2012-7-12 12:58:30

通讯问题 和PLC没通讯上

hurry 发表于 2012-7-12 13:37:35

现在问题出在绕机转速在70以下多没有问题不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如不动编码器空转就是转到100也没有问如转速到100编码器只要手动转一两圈显示器和PLC就要报警。
请大家指点一下为何快就要报警而慢旧没有是

相约 发表于 2012-7-12 14:16:40

http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/eek.gif 怎么没有人回复啊

ADJF 发表于 2012-7-12 14:55:45

可能是编码器频率太高了,另外考虑程序本身问题