各位:
    小弟现场有一防火阀,为电磁阀(24V线圈)控制气路通断(气路通,防火阀开;气路断,防火阀关)的那种。今领导要求把防火阀设置为一直开(电磁阀一直通电)
但小弟觉得电磁阀一直通电会不会影响电磁阀的使用寿命啊(发热异常,烧线圈等等)?
    小弟现在设置的是要用到该阀所在管路时,才给电磁阀电,不用时断之。。。
    忘各位赐教!!!
发表于 2012-7-11 23:46:53 | 显示全部楼层
换个三通电磁阀,
发表于 2012-7-12 02:23:13 | 显示全部楼层
没什么问题。
发表于 2012-7-12 03:41:23 | 显示全部楼层
能不能常开要看电磁阀使用说明,某些阀是有通电时间限制的。
发表于 2012-7-12 04:59:33 | 显示全部楼层
三通阀把输出的A、B、接头交换一下,常闭型不就变成成常开型了。不通电常接通气路,通电断开气路。
发表于 2012-7-12 06:17:44 | 显示全部楼层
电磁阀长期工作肯定坏的快了,还是选择3通电磁阀,在上面程序修改下就可以了
发表于 2012-7-12 07:35:54 | 显示全部楼层
两面三通电磁阀
发表于 2012-7-12 08:54:04 | 显示全部楼层
换个三通阀就行了
发表于 2012-7-12 10:12:14 | 显示全部楼层
长期通电就会坏的话说明一个问题,厂家设计缺陷或者是山寨产品。
发表于 2012-7-12 11:30:24 | 显示全部楼层
5楼正解,但若只是两通的就只能换常开型电磁阀了