adflaj 发表于 2012-7-11 19:40:12

高塔差压问题,谁有高招请赐教 谢谢

丙烯精溜塔高40米,塔顶有一差压变送器,要测塔顶与塔底差压。正常情况下差压在70KP左右(塔底为正压侧),但是塔底至塔顶的引压管内丙烯不气化部分液态存留,产生了静压,使得正压侧压力偏低,差压表为负值无法投用。谁有好的办法解决 谢谢!!!!!

pisen 发表于 2012-7-11 20:58:22

换成2个独立的压力变送器...DCS点不够或者计算不方便的话,配个辅助仪表,实现减法运算后输出信号
相对差压而言,量程增大,误差相应增高,所以变送器的精度要提高。

[ 本帖最后由 cocain 于 2007-12-20 01:37 编辑 ]

来踩踩 发表于 2012-7-11 22:16:32

本人也遇到过如此问题,用差压表导压管会很长,所以采用双变送器的方法,但是精度会偏离多少?有哪位大虾计算过。

奥菲斯1 发表于 2012-7-11 23:34:43

大虾没算过,小虾胡猜过。

假设原来差压的量程是300KPa,精度0.5,最大允许误差就是正负1.5KPa。设计(工艺)可以接受这个值。

如果换2台 1 MPa 量程 0.5 级的压力变送器,精度就会是根号下(5x5+5x5) ,误差等于正负 7.1KPa左右。不适用。

所以要么提高精度,换算下来,要 1 MPa 量程的压力变送器达到 0.1的精度。很贵吧。

要么降低量程。例如量程0.5 MPa (0.5~1.0 MPa),精度大概就要0.2就可以。(我没细算,呵呵)。

以此类推。

但是因为换了压力变送器,测量范围就要满足工艺压力波动范围的选型要求,然后定精度。

一方之言。

誓言 发表于 2012-7-12 00:52:53

应该可以在负压侧导压管中加入一种液体防止液态丙烯进入负压侧,再做负迁移不就OK了么

小空分 发表于 2012-7-12 02:11:03

原帖由 shixuehui 于 2007-12-20 15:09 发表
应该可以在负压侧导压管中加入一种液体防止液态丙烯进入负压侧,再做负迁移不就OK了么

相约 发表于 2012-7-12 03:29:13

非常感谢几位的建议,我已经采用了。用了两块精度0.1级的压力变送器,在DCS做了个减法,效果不错 工艺人员非常满意。 再次感谢了!!!!!!

生死谍恋 发表于 2012-7-12 04:47:23

Icetide 发表于 2007-12-20 11:27
大虾没算过,小虾胡猜过。

假设原来差压的量程是300KPa,精度0.5,最大允许误差就是正负1.5KPa。设计( ...

奥术符文 发表于 2012-7-12 06:05:33

这个为什么不考虑伴热,伴热的话效果也还好。

小玩偶 发表于 2012-7-12 07:23:43

clw1010 发表于 2007-12-20 20:17非常感谢几位的建议,我已经采用了。用了两块精度0.1级的压力变送器,在DCS做了个减法,效果不错 工艺人员非 ...