红红火火 发表于 2012-7-11 07:56:22

关于新建化工装置仪表调校的若干问题?谢谢大家

本帖最后由 风吹屁屁凉 于 2012-7-4 12:30 编辑

如题:

1、仪表达到施工现场后什么时候开始调校,货到现场之后,正常运行前要经历哪些调校?

2、哪些仪表需要调校?

3、怎么调校,我看见施工人员用信号发生器调校阀门,是依次取 4、8、12,16,20,24ma调校吗?
这种就是所谓的单台仪表调校吗?

4、变送器和流量计需要调校吗?

5、对于参与连锁的特殊阀门调校时有什么不同呢?如液动的的特殊阀门

okyes 发表于 2012-7-11 12:29:58

4 M# C/ }! w0 f\' B
1、仪表达到施工现场后什么时候开始调校,货到现场之后,正常运行前要经历哪些调校?
货到现场一般是先验收,对数量、外观及包装进行检验即可。当现场施工基本完成后,仪表安装到位,可以上电检验调试,并且还应该与DCS系统进行信号联调。若有了工质,对部分仪表可以进行带工质的调试工。

2、哪些仪表需要调校?
计量仪表与分析仪表均需要调校,一些报警器需要进行响应试验,一些执行机构可能需要进行空载或带负载的调试。

3、怎么调校,我看见施工人员用信号发生器调校阀门,是依次取 4、8、12,16,20,24ma调校吗?
这种就是所谓的单台仪表调校吗?
用信号发生器调校阀门,估计不是带负载调校,只是对阀门定位器的运作进行试验。选取不同的电流点对定位器的响应进行测试。
这可以算做对单台仪表的调校。

4、变送器和流量计需要调校吗?
当然需要,如果不严格的话,可以对变送器和流量计的设定进行核对即可,因为现在许多大的厂商可以在仪表出厂时进行您所需要的初始设定,如量程、信号形式(线性、开方等)、阻尼时间、报警输出、单位脉冲累积值等。

5、对于参与连锁的特殊阀门调校时有什么不同呢?如液动的的特殊阀门
这种仪表或设备可能就需要带负载进行运作试验了,特殊阀门的试验与调校可能就需要厂家或供货商协助了。

不掉眼泪 发表于 2012-7-11 17:03:33

本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-7-4 22:24 编辑

1.应该说所有的仪表使用到现场前,即安装前必须经过调校并合格,合格之后才能进行安装。
2.温度计、压力仪表都有校验仪,流量仪表送有检定资质的单位检测,分析仪表校对即可,一般是通标气校对,如果能够提供国家认可的检定记录,就认可为已经检定。
3.阀门一般校对就可以了,但是阀门在安装前必须经过耐压试验。
4.校对也好检定也好,是规范规定的,目的是为了确认仪表具有达到要求的检测功能---能用。

青春岁月 发表于 2012-7-11 21:37:08

这是两个概念,出厂的仪表调试合格后,安装在装置上仍要调试,装置终交后.要对装置进行分段水冲冼,除掉管线内的焊渣等杂物,不要让这些杂物堆在调节阀,孔板流量计处,质量流量计和孔扳冲冼完后再安装,水联运开始时,应对能参与运作的仪表进行校对

奥菲斯1 发表于 2012-7-12 02:10:43

所有仪表都必须在安装之前进行调试,对于阀门,应该说,不仅仅是校验4、8、12+16、20mA,还要校验阀门附件,如电磁阀,位置开关,位置变送器等!

似爱非爱 发表于 2012-7-12 06:44:18

1、仪表达到施工现场后什么时候开始调校,货到现场之后,正常运行前要经历哪些调校?
从我们厂历次检修来看 首先收货后要检查仪表外观 数量 型号
安装到现场时要专人监督安装 尤其是类似孔板 涡轮等安装方向性较为重要且容易安装出错的仪表
安装完成后如果时间允许请逐一检查核对 一个是安装方式 方向 二是安装型号等
全部安装完成后需要与DCS系统以及ESD PLC等系统联调
主要是上电后检查信号是否正常(零点偏差可以忽略 先记下 这个可以投用后再对零 不过如果时间足够可以一起完成)
检查DCS等系统上量程 组态 是否正常
检查调节阀动作是否正常(用对讲机和现场进行调试)
我们一般对现场表都要校线 比较简单的方法就是现场断线 检查DCS系统对应的点是否报警 当然这个只能查出线的回路是否正确 不过大部分大型的DCS系统都有回路报警 如果回路正确还是有报警就是正负接反 也好判断的
最后就是仪表对零 修复问题等工作 投用仪表
2、哪些仪表需要调校?
要看你所说的调校是什么含义 如果是调试的话我建议按照上面的步骤全部做一遍 保证投用顺利 基本所有仪表都需要检查
如果是校验的话 基本所有购买的仪表出厂前都做过校验了 只要你选型 安装正确 一般都可以的
3、怎么调校,我看见施工人员用信号发生器调校阀门,是依次取 4、8、12,16,20,24ma调校吗?这种就是所谓的单台仪表调校吗?
这种调校方式比较单一 但是省事 从理论上来说 是可以达到校验阀门的效果的 不过好像没有24mA吧。。。
这种方式是在现场进行调试的 建议要联合DCS等系统进行联校 用DCS系统给出调节信号 对阀门进行校验 防止线路接错问题等
4、变送器和流量计需要调校吗?
还是一样的问题 调校的含义 如果是调试 肯定是要调试回路的 防止接错 至于投用后是否正常需要投用后才知道 很多问题不是简单的判断就知道的
如果是校验 建议如果不是很富裕的时间就省略吧 没太大的必要
5、对于参与连锁的特殊阀门调校时有什么不同呢?如液动的的特殊阀门
特殊阀门 尤其是参与ESD连锁的 在单独回路及接线校验后 需要最后和ESD系统进行联校 就是要对照逻辑图一步步测试
液动阀门我们这里没有无法给出建议 不过我想应该都差不多

新项目完成后仪表的事情还是蛮多的 基本是最后一个结束的
尤其是吹扫投用后 很多问题会出现
什么引压管堵啦 孔板堵啦 装反啦 波动啦 很多问题
需要结合现场的具体情况分析
新人 只能给出一些自己参加工程的心得 有不对的请指正
页: [1]