高新区 发表于 2012-7-11 00:07:17

关于调节阀选型

各位同仁,在调节阀选型中由于前期工作没做好,把阀前后的压差选的太小,阀前后现场实际压差比较大。现在所用的调节阀流通能力及口径偏大,导致不能自动控制。想请教同仁除重新选型更换调节阀的方法外的解决办法。

萨哈林岛 发表于 2012-7-11 04:01:48

关小调节阀前面的截止阀或者在调节阀前加装限流板

黄昏了 发表于 2012-7-11 07:56:18

可以根据情况,重新计算,更换阀内组件,这样能省一笔钱。

生死谍恋 发表于 2012-7-11 11:50:48

本人在这方面有惨痛的教训。由于工艺提供的前后压差不准确(提供的阀前和阀后压差参数过小,实际投用以后压差远远大于设计要求,造成自控时阀体震动大,阀芯损坏)。2楼提供的建议理论上可行,但是在工艺运行时却比较难实现,因为对流体流量造成减少,从而达不到工艺要求,而且长期也不利于工艺要正常运行。我们最后采取的方式就是重新计算,更换了阀内件(主要是更换阀芯),现在一直运行良好。

守分安常 发表于 2012-7-11 15:45:18

四楼朋友,关键是厂家不同意更换啊,也曾想过加装限流孔板,可遇到紧急情况,流量不足可要发生安全事故的,我说的可是精馏塔的下水调节阀哦。还有没有更好的办法。

不掉眼泪 发表于 2012-7-11 19:39:48

从工艺角度考虑,如果不能加限流装置的情况下,可以利用调节阀的复线进行辅助控制,或者从底部排污管线再加一趟管线直接进下一个流程,但管线不能太粗,可以考虑20的管线。

okyes 发表于 2012-7-11 23:34:18

关小前面手动阀,并把P值调小,让自控阀变化大些

不着边际 发表于 2012-7-12 03:28:49

有效地利用前后切断阀开度进行配比,是最经济有效地措施

安师大 发表于 2012-7-12 07:23:19

本帖最后由 heicafei 于 2012-7-11 00:00 编辑
gfktxl 发表于 2009-4-2 20:38
关小调节阀前面的截止阀或者在调节阀前加装限流板