亮剑 发表于 2012-7-12 01:30:41

DN900的管径,直管段只有4000,位于立管上,请问选择什么样的流量计

热量计选型,DN900的管径,直管段只有4000,位于立管上,请问选择什么样的流量计。因为需要热量结算,请问那个厂家的比较好。

生死谍恋 发表于 2012-7-12 03:27:56

介质如果是水 就用超声波热量表即可!!!!

童年记忆 发表于 2012-7-12 05:25:11

江苏捷特仪表 发表于 2012-7-10 16:24
介质如果是水 就用超声波热量表即可!!!!

乖乖女 发表于 2012-7-12 07:22:26

弯管流量计精度不够,建议选电磁式热量表。

spring 发表于 2012-7-12 09:19:41

本帖最后由 wmhlwx 于 2012-7-11 10:54 编辑

阿牛巴有弯头后2D的短直管段安装方法。请咨询厂家。
或者电磁流量计,一般也要前5后2,稍稍不够。
页: [1]
查看完整版本: DN900的管径,直管段只有4000,位于立管上,请问选择什么样的流量计