打飞机 发表于 2012-7-11 03:59:47

双法兰差压液位计测量波动问题

本帖最后由 zhaohh3211 于 2012-7-7 15:21 编辑

双法兰差压液位计用于测量蒸发器分离室的液位,试水阶段没有通蒸汽,显示正常无波动,当通入蒸汽后液位计显示会有很大的波动,有时会逐渐恢复准确值,有时一直在一个比较高的液位显示不变化,比实际液位高,求高手分析下原因,谢谢!

守分安常 发表于 2012-7-11 06:36:08

打错了一个字 是分离室 不是分离式,项目是废水蒸发系统。

奥菲斯1 发表于 2012-7-11 09:12:28

测量什么介质?温度多少?选型对吗?法兰面是否有东西附在上面

记忆中的你 发表于 2012-7-11 11:48:48

通入蒸汽后液面平衡被打破,造成液面波动,使液位显示波动;另外通入蒸汽后液体温度升高,会造成汽水共腾,形成假水位,使显示升高,这些现象都是正常的,待系统稳定后,显示归于正常。一般情况下,在开产时,干扰因素多,测量系统往往不稳定,只有在系统运行稳定后,测量系统才工作正常,此时才能够将控制系统投运。
个人理解,供参考~

似爱非爱 发表于 2012-7-11 14:25:08

赞同楼上说的,这种情况,不建议使用双法兰变送器,改用引压管冷凝,或平衡容器比较好。

萨哈林岛 发表于 2012-7-11 17:01:28

第一工艺控制不好,造成事实上的波动;第二测量方式为差压式,不能避免测出假液位,类似锅炉汽包液位。
其他方式能避免测出假液位吗?目前还不知道,估计还要从工艺优化入手。

拉丁教父 发表于 2012-7-11 19:37:48

加装冷凝罐,你这应该是气液混合,对测量有影响,有了冷凝液后可以减少影响。

放心去飞 发表于 2012-7-11 22:14:08

你的是真空的吗 液位波动正常 不过一般都是很小的 当蒸汽加入效以后 水是沸腾的

收费员 发表于 2012-7-12 00:50:28

GXGWHGYJC 发表于 2012-7-7 13:39
测量什么介质?温度多少?选型对吗?法兰面是否有东西附在上面

工控人 发表于 2012-7-12 03:26:49

仪表好专业 发表于 2012-7-7 15:07
赞同楼上说的,这种情况,不建议使用双法兰变送器,改用引压管冷凝,或平衡容器比较好。
页: [1] 2
查看完整版本: 双法兰差压液位计测量波动问题