检罐时温度计套管需要更换么
各位老师,我们现在一批化工储罐需要年检,我想问罐上的就地和远传温度计的套管是否需要更换(该套管都是温度计配的),如何判断是否还能用,谢谢指导! 跪求达人指导啊! 看看有没有腐蚀和破损,一般没什么就不用换得 检查一下外观是否被腐蚀或损坏,必要的话可以打一下压进行强度试验。 可以测一下套管的壁厚或用肉眼看有否磨损。一般象化工储罐温度套管不需更换。 楼上说的都很好,主要是看有无磨损,否则还是可以继续用的 1、套管有无腐蚀2、接口螺纹有无损坏或者是磨损
如果以上答案均为否,不用更换 一般来讲,温度计的套管都是不锈钢材料的,如果化工储罐的介质对不锈钢有腐蚀,建议你对套管进行测厚,然后决定是否更换;如果化工储罐的介质对不锈钢没有腐蚀或轻微腐蚀,那就没必要更换,这只是一般情况。当然,套管如果已用了十几年,最好还是更换了的好。 同意楼上的说法,:lol 谢谢楼上各位老师的指导,学习了!这下我心里有底了!