电缆及钢管口应如何处理
在防爆区域内安装防爆仪表时,如果用防爆电缆密封接头不用防爆挠性管,那么防爆电缆密封接头与钢管间露出的那段电缆及钢管口应如何处理? 安装图册上有,用管帽。 视具体情况而言,如果是在防爆区就得仔细处理一下.我们的通常方法是将此段电缆用聚氯乙稀带(俗称色带)再包裹一遍,至于与钢管口处一般用东西将其多余空间塞满,避免电缆在其内移动或滑动与管口相割.仅代表本人意见. 最简单的做法就是用防爆胶泥塞满就行,但封口中的防爆圈要弄好 用不着那么麻烦!如2楼所说,加个管帽保护下电缆就行了。一般裸露电缆不会超过400MM的 二楼说的很对。 可以用电缆护口套在保护管上,以免电缆受损。 用密封胶泥,就是防爆胶泥。绝对标准的做法,其他的用胶布缠,用帽堵都不行 不用防爆软管的 电缆需采用铠装型计算机电缆,保护管用塑料护套保护电缆受损,至于裸露在外的电缆不需采用保护措施。如需要的用密封胶泥就行了
[ 本帖最后由 njzyx 于 2008-8-21 10:54 编辑 ] 防爆胶泥塞满就行,或用色带
页:
[1]