关于西门子智能定位器

[复制链接]
发表于 2012-7-10 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起来讨论下关于西门子智能定位器在实际运用中出现的问题,解决的方法.

举例:当显示窗口无显示的时候,有那些原因会造成这样情况?
答:1 有可能是没有信号造成.
2 信号源低于所要求的值.

还什么原因希望大家踊跃发言,
发表于 2012-7-10 20:08:10 | 显示全部楼层
显示窗口无显示,大致两种情况吧:一是没有给定位器供电,检查前端供电;二是定位器坏了,最好是返修了。
发表于 2012-7-11 00:02:40 | 显示全部楼层
可能是板子有故障,可以找台报废的把板子拆下换上去。
发表于 2012-7-11 03:57:10 | 显示全部楼层
还有可能是定位器进水把板子给烧了,或许是排线故障
发表于 2012-7-11 07:51:40 | 显示全部楼层
不显示 进水 不一定要返修  潮湿引起的可以自己烘干
发表于 2012-7-11 11:46:10 | 显示全部楼层
有过进水的情况,板子烧坏了。后来换了一块电路板,可以用。
发表于 2012-7-11 15:40:40 | 显示全部楼层
要是干施工,就知道了,工艺管道式压,放水时灌水到定位器上(由于定位器没保护),定位器有时会进水,经常烧坏线路板,
发表于 2012-7-11 23:29:41 | 显示全部楼层
西门子智能定位器在我公司应用不好,故障较高.
发表于 2012-7-12 03:24:11 | 显示全部楼层
一是进水!二是有时候用手持终端效验的时候也能烧毁它,够汉吧!厂家说的!本安仪表过大电流不行啊!
发表于 2012-7-12 07:18:41 | 显示全部楼层
西门子的阀门定位器是否不容易堵!