前段时间做设计接触到一种需要用流量表侧脉动流量,里面有一个概念是调节流量表的阻尼系数,这个组尼系数在流量变送器上调节还是DCS上调节?本人不明白应该在哪调节?具体怎么调节?
请熟悉的不吝赐教!多谢!
发表于 2012-7-11 19:35:08 | 显示全部楼层
在变送器里里有一个参数用来调阻尼值,一般使用出厂默认值,
发表于 2012-7-11 23:29:39 | 显示全部楼层
仪表内一般会有damping time这个参数,一般用来调节仪表显示的阻尼时间,另外在output选项里有一个time constant,这个一般是上传时间的阻尼调节。
发表于 2012-7-12 01:26:54 | 显示全部楼层
不好意思没明白楼上的意思,请详细说明好么?
发表于 2012-7-12 03:24:09 | 显示全部楼层
直接用手操器进行调节,有的表,表头里面有个阻尼时间调节旋钮,可以根据厂家提供的几个阻尼时间进行选择。直接用手操器进行调节就很方便。
发表于 2012-7-12 05:21:24 | 显示全部楼层
对流量表或流量变送器而言是阻尼系数,可以通过自身的调节方式进行调节,也可以通过手操器进行通讯调节改变;当然也可以在DCS系统上进行改变,一般指的是滤波常数或阻尼常数.
发表于 2012-7-12 07:18:39 | 显示全部楼层
6楼说的很好,用比如HART手操器是很方便的,因为本人也是比较喜欢这样方式,直接用变送器的按钮调也可以,感觉麻烦些.
发表于 2012-7-12 09:15:54 | 显示全部楼层
一般都再变送器上调damp time,通常出厂默认设置是2.0S,如果流量显示波动频繁,可以加大