忧伤世界 发表于 2012-7-11 12:24:46

从这些图片可以看出,一是设计人员没有到现场了解情况,二是施工监理现场监管不利,三是甲方人员参与现场施工不够.

苹果粉儿 发表于 2012-7-11 16:58:21

没有大的原则问题,只是给维护带来较大的困难,严格来说设计有问题,但施工安装的更有问题。

pk360 发表于 2012-7-11 21:31:56

我怎么感觉都是安装的问题,安装的时候阀门法兰转一转都可以了啊。

相约 发表于 2012-7-12 02:05:31

这肯定是没用PDS画配管, 撞得一塌糊涂,真服了这个设计院,安装公司也非常强悍,太强了,中国人干活就是快,就是能糊弄,业主这样也能验收,怎么不叫他们返工。

ADJF 发表于 2012-7-12 06:39:06

也许这种设计也不是设计院的初衷,应该很大程度与此部门现场施工人员有很大关系,再有,操作车间又是怎么考虑的,还有,维修是怎么监工的,所以,这就是实践,我们必须吸取这种教训才能提高自己
页: 1 [2]
查看完整版本: 几张现场图片 你能看到问题所在