白矾 发表于 2012-7-11 21:31:51

压力变送器介绍

变送器
1、概述
变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器,可进行压加、流量、液体的测量。
2、 基本组成及技术特性和指标
2.1基本本组成
a)壳体;
b)&一室:把电力信号转化为电容量的变化;
c)电路板:将电容的变化量转化为4-20mADC输出;
d)电流指示表:对应4-20mADC,指示0-100%。
2.2技术特性
a)使用对象:液体、汽体和蒸汽
b)输出信号:4-20mA DC。
c)电源:24VDC无负载可工作在12VDC,最高45VDC。
d)指示表:刻度标尺为45mm,指示精度2.5级。
e)正、负迁移:最大正迁量为最小调校量程的500%,最大负迁移量为最小调校量程的600%,但上下限都不得超过最大量程的极限。
f)温度范围:放大器工作在–29℃~+93℃,敏感元件工作在–40℃~+140℃,储藏温度-50℃~+120℃。
g)阻尼:时间常数在0.4—4.0秒之间连续可调,启动时间:2秒。
2.3技术指标:
a)精度:调校量程的士0.5%
b)稳定性:6个月内不超过最大量程的士0.5%
c)温度影响:零点误差:士1%/28℃,总误差:士1.5%/28℃。
d)静压影响:零点误差:在7MPa静压以下误差为最大量程的士1.0%。
e)量程误差:误差为-1.75士0.75%/7MPa.量程误差是一种系统误差,安装之前可予先加以校正。
f)振动影响:误差为最大量程的士0.05%/g
g)电源影响:输出变化小于0.005%/V
h)负载影响:电源稳定时,无负载影响。
i)安装位置影响;测量膜片未垂直安装时可能产生小于25mmH2O的零点误差,但对量程无影响,可以校正消除。
3、设备的检修及调校
4、设备的拆装及维修