阿凡达 发表于 2012-7-12 03:23:27

仪表槽盒

想问一下,仪表槽盒出厂的时候,隔板是不是已经装好的,隔板一般是用铆钉固定还是用螺丝固定呢,有什么规范要求么?

[ 本帖最后由 yangfei953 于 2008-10-22 08:44 编辑 ]

放心去飞 发表于 2012-7-12 04:41:37

隔板不太可能用螺栓,这样在槽盒里容易损伤电缆!

notebook 发表于 2012-7-12 05:59:47

我看到是现场是已经有的,用焊的,不像是在现场自己做的;也有用螺栓固定的隔板,应该也是在厂里做好的

森德罗斯 发表于 2012-7-12 07:17:57

不是安装好的,因为需要根据电缆摆放要求安装隔板;用螺栓或者点焊。使用螺栓时,用电缆桥架连接螺栓,丝扣朝下,对电缆没有伤害;点焊时,需要看电缆桥架是否允许焊接,如可以,焊接后需防腐处理。

pisen 发表于 2012-7-12 08:36:07

设计开的料里槽盒配活动隔板是什么意思

3染发 发表于 2012-7-12 09:54:17

有两种情况:1。厂家已安装好隔板,大多数是铆钉固定。也有用螺丝固定的。
                     2.厂家未安装隔板。到现场后由施工单位安装,有用螺丝固定的。也有焊接固定的,若用焊接,刷银粉防腐。
               要问有什么规范要求,可以说在“施工规范”里没有,但我见过厂家的“制造规范”里有,你可以联系厂家,查他们的制造规范。或产品样本。
页: [1]
查看完整版本: 仪表槽盒