小玩偶 发表于 2012-7-12 07:15:21

现场安装型指示器、调节器和记录仪

单位某项目规定

1.0范


1.1本标准详细说明了列在所附数据表中设备的结构、性能和
特点的最低要求。

1.2本规定适用于气动或机械仪表的下列型式。

1.2.1差压型指示器、指示调节器和/或记录仪,适用于压力、
流量或液位应用场合。

l.2.2压力型指示调节器和/或记录,适用于压力或液位应用场
合。

1.2.3温度型指示调节器和或记录仪。

2.0目


2.1现场安装型指示器、调节器和记录仪应严格按如下文件提
供:

数 据 表

本技术规定

2.2当这些文件间发生矛盾时,优先顺序按2.1节所示。

2.3每一数据表的备注/附注都叙述了每一规定装置的附加性
能或与标准的偏离。

2.4供货商在其报价书中应分听列出并充分说明与采购者规定
产生的每一偏离。

3.0总




3.1标


3.1.l应在每台仪表上打上(用钉或相当物)具有如下内容的永
久固定的不锈钢标签:




制造厂名或商标

型号或类型

系 列 号

压力-温度等级

表体/浮子材料

标定量程和单位

量程范围—输出

电源—电气等级

3.1.2指明位号、流量对象、单位和笔颜色代号的蚀刻塑料铭
牌应杖配置在仪表玻璃窗口后面或永久固定在仪表外壳上。

3.1.3在每个单独的纸箱或箱子的顶部和侧面应标明箱内仪表
的位号。

3.1.4如果把单独的箱子成批放入一个大箱以便于运输,那
么在大箱的顶部必须标明箱内所有仪表的位号。

3.2包


3.2.1所有的口和孔都应密封,螺纹接头应用金属或模注塑料
帽盖或塞子保护。

3.2.2确保设备有满足运输和交付要求的适当保护和包装是仪
表供货商的职责。

4.0结




4.1外


4.1.1每个仪表均应配有全天候的、防尘、防腐、带垫片的门
或外盖,涂有制造商的标准涂漆并配有用于5Omm(2英寸)NB管的通用
型安装支架。

4.1.2安装于危险区域的带有电动部件的记录仪和其它仪表应
由授权的试验机构批准在规定区域使用。这种鉴定证明应附到每一仪
表上或提供一份鉴定证书的副本。

4.2指示器

指示器应有150mm(6英寸)的直径或至少有相同长度的刻度并应为
白底黑刻度。

4.3记录仪

每一个记录仪应有一个30Omm(12英寸)24小时的园形记录卡,并
配有按数据表规定的记录纸传动装置和电源。对每台记录仪应配有6
个月的墨水和记录纸,记录笔的颜色标准应如数据表所示。

4.4自动控制装置

4.4.1自动控制装置应配有前面板的自动一手动切换开关,设
定点调整和手动输出调节。自动控制装置应有显示如下内容的刻度:

工艺测量值

控制设定值

控制输出值

4.4.2用于流量、液位和压力对象的调节器应具有比例和重定
功能,用于温度对象的调节器指示型式应是制造商的标准。调节器的
正反作用不需要任何附件即可实现。

4.5差压仪表




差压仪表应是液体填充膜盒型。其具有不低于PN64(1000psi)压
力等级的碳钢和带1/2\"英寸NPT工艺接头的316不锈钢元件。

4.6压力仪表

压力仪表应具有带l/2”NPT工艺接头的316不锈钢波登弹簧或
螺旋形元件。

4.7温度仪表

4.7.1除非在数据表中另有规定,否则温度计系统在用于液体
充浦系统时,应符合SAMA等级l,在用于气体充满系统对符合SAMA等
级III。

4.7.2管壳应为14mm(l/2”)最大直径和15Omm(6”)长的不锈钢,
并配有适合于规定套管长度的活动螺纹接头和可弯曲延伸颈部。

4.7.3毛细管应为带有不锈钢铠装的长3米(l2尺)长不锈钢管。

4.7.4所有的温度仪表均应配套提供温度计套管、套管尺寸和
接头应按数据表规定。

4.7.5所有套管均应在固体棒材上钻孔而成。其结构材料应为
带有25mm(l\")NPT PN4000(600OIb)接头的316不锈钢。除非在数据表
中另有规定。

4.7.6套管长度和保护套的伸出部应按数据表规定。

4.8记录纸和刻度

4.8.1标准、刻度和记录纸应按设计标准的规定。

4.8.2记录二个或更多的测量值:

在一个记录纸上记录二个或更多的测量值,记录纸要求的部分型
式为0—10方根和0-100线性。

5.0功能要求



6.4特殊性能

当数据表中有所指定时,仪表应具有象内部报警开关。气动设定
点、累计等特殊性能。

7.0性


7.l精度和再现性:


度:
最小量程的±1/2%

再 现 性:
最小量程的±1/2%

温度影响:
量程的±1/2%/10℃(50°F)变化

静压影响:
量程的±1/2%/7巴(100Psig)变化

8.O环境范圈

气象数据

环境温度:
-40~60℃(-4°F~140°F)


相对湿度:
5~100%

大气压力:
1巴(14.7psi)

运输和贮存:
-40~80℃(-4°F~175°F)

不掉眼泪 发表于 2012-7-12 09:12:37

本帖最后由 jujiangliu 于 2009-5-12 11:14 编辑

不知楼主什么意思。这是设计院的自己规定,好像没有什么可推广的。
页: [1]
查看完整版本: 现场安装型指示器、调节器和记录仪