哼哼哼 发表于 2012-7-12 03:20:45

双金属温度计和电阻保护管的问题

我们这里的焊在油站本来测油温电阻的接头弄成了接双金属温度计的接头去了,都是M27*2的.但是电阻保护管大了,且螺纹处也长一大截.请问一下,如果不换接头,有什么好的方法进行处理呢

spring 发表于 2012-7-12 04:38:56

将双金属的芯子拆除,利用双金属的套管换装一个热电阻芯就可以使用了。

欢喜缘 发表于 2012-7-12 05:57:06

有M27x2 的活动接头,穿在温度计套管上, 拧紧后就把套管锁紧了.

乖乖女 发表于 2012-7-12 07:15:16

换接头吧,以免影响测量精度。

不着边际 发表于 2012-7-12 08:33:26

压力高不高,不高的话直接用铠装芯测量就行,加活动卡套螺纹密封

notebook 发表于 2012-7-12 09:51:36

看来要不把这个双金属接头割掉,重新焊一个热电阻直形连接头算了,不过要把油站的油放光,以免发生火灾。