爱疯4 发表于 2012-7-10 10:18:16

罗斯蒙特质量流量计跑负值

一台罗斯蒙特质量流量计(U形,量程18吨/小时)正常工作中突然出现瞬时流量为负值故障,且瞬时流量在正负之间波动很大,出现A100报警故障代码,清0处理无效,断电也试过,请高手指教!

不说再见 发表于 2012-7-10 13:33:41

如果表是好的话,可能有反向流量出现,我们这出现过这种情况。

萨哈林岛 发表于 2012-7-10 16:49:07

中央处理器坏了,换个大约1.5万

乖乖女 发表于 2012-7-10 20:04:32

工艺基本上可以排除反向流量,况且瞬时流量在正负之间波动,波动值很大。

伊势丹 发表于 2012-7-10 23:19:57

传感器是检测的频率信号,反响流动也不会这样的.
如果物料问题那只是个准不准的问题.
楼主也自己做了点检查,用户对质量流量计也只能做点这样的检查工作,如果有375还可以检查点设置.
根据故障代码可以咨询厂家售后服务.
我也碰到4次次类似这样的故障,根据故障代码厂家也只能说个大概没能明确,但修后都是中央处理器坏,坏件厂家没明确不回收的,所以可以拿回的.

[ 本帖最后由 9shanghai 于 2009-1-2 21:08 编辑 ]

放心去飞 发表于 2012-7-11 02:35:22

你提供测量介质等工艺条件,另外最好把变送器型号也提供出来,才好帮你分析一下。

私聊啊 发表于 2012-7-11 05:50:47

如果没有其他问题,可以考虑是输送介质过程中出现气液两相状态,好好查一下介质的状态。以前碰到过。

守分安常 发表于 2012-7-11 09:06:12

测量介质为加氢稳定后的柴油,仪表就是罗斯蒙特高准质量流量计,具体型号我明天发过来
测量温度170度,压力0.8MPa

[ 本帖最后由 tanxueyi 于 2009-1-2 18:05 编辑 ]

拉丁教父 发表于 2012-7-11 12:21:37

是CM400R的传感器,变送器好像是1700的

忧伤世界 发表于 2012-7-11 15:37:02

现在问题解决了吗?是什么问题?中央处理器?