搞自控的都知道,法兰取压标准同心锐孔板,其适用条件为DN≥50~1000mm,而现在DN≤40mm的也可以做,请问还是标准孔板吗?谁有DN40以下的计算软件可以分享吗?
发表于 2012-7-11 12:20:34 | 显示全部楼层
我遇到的厂家做dn50以下的孔板,计算方式相同

但是我们到现场进行简单的标定后,发现偏差还是比较大
发表于 2012-7-11 16:54:09 | 显示全部楼层
我们做DN50以下的孔板与DN50以上的用同一计算软件。
发表于 2012-7-11 21:27:44 | 显示全部楼层
按规定,标准节流装置只能适用于测DN50----DN1000mm的,但对于DN50以下的口径,如果用户要求精度不高,又比较偏爱的话也可以,只是需要用户自己标定流量系数,然后就可以投入使用。
但如果用户没有对孔板的偏好,就直接选用其他流量计即可。
发表于 2012-7-12 06:34:54 | 显示全部楼层
DN50以下的孔板不是标准孔板,应采用小孔板流量计算公式,是GB2624-81的一个标准。我们有,但是是花钱买来的。