明天的明天 发表于 2012-7-12 05:55:32

流量计安装问题?

对电磁流量计安装一般有什么要求?

阿萨德 发表于 2012-7-12 07:13:42

说明书上有啊.

似爱非爱 发表于 2012-7-12 08:31:52

安装场所的选择
为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
  电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
  a. 增加前后直管段的长度;
  b. 采用一个流量稳定器;
  c. 减少测量点的截面。
电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。可测量的流体:由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。传感器口径的确定:流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:异径管的中心锥角不大于15oC时,可把异径管视为直管段的一部分。一体型或分离型的选择:一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。
分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。

童年记忆 发表于 2012-7-12 09:50:02

电磁流量计的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。
1.电磁流量计传感器安装

电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题:
(1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是:
1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所;
2)选择测量管内不会出现负压的场所;
3)避免安装在电动机、变压器等强电设备附近,以免引起电磁场干扰;
4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所;
5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;
6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定支撑。
7)环境相对湿度一般应在10%~90%的范围内;
8)避免安装在能被雨水直淋或被水浸没的场所。如果传感器的外壳防护等级为IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级),则最后两项可以不作要求。
(2)直管段长度 电磁流量计对表前直管段长度的要求比较低。一般,对于90°弯头、T形三通、异径管、全开阀门等流动阻力件,离传感器电极轴中心线(不是传感器进口端面)应有3-5D的直管段长度;对于不同开度的阀门,则要求有10D的直管段长度;传感器后一般应有2D的直管段长度。当阀门不能全开时,如果使阀门截流方向与传感器电极轴成45°安装,可大大减小附加误差。
(3)安装位置和流动方向 电磁流量传感器可以水平、垂直或倾斜安装。水平安装时,传感器电极轴必须水平放置。
这样可以防止由于流体所夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘;也可防止电极被流体中沉积物覆盖。不应将传感器安装在最高点,以免有气体积聚,安装在管系最高处,为不良的安装位置,应予以避免。
垂直安装时,应使流动方向向上,这样可使无流量或流量很小时,流体中所夹带的较重的固体颗粒下沉,而较轻的脂肪类物质上升离开传感器电极区。测量泥浆、矿浆等液固二相流时,垂直安装可以避免固相觉沉淀和传感器衬里不均匀磨损。在一向下管道出口处,为不良的安装位置,应予以避免。
传感器安装处应具有一定背压,传感器出口直接排空易造成测量管内液体非满管,为不良的安装位置,应予以避免。
为了防止传感器内产生负压,传感器应安装在泵的后面,而不应安装在泵的前面。
(4)安装旁路管 为了便于液流静止时检查和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管。在测量含有沉淀物流体时,应考虑便于清洗传感器的安装方式。
(5)接地 为了使测量准确和电极不会发生电流腐蚀,电磁流量传感器必须单独接地,并使传感器和流体大约处于相同电位。分离型电磁流量计,原则上接地应在传感器侧,转换器接地应在同一接地点,在大多数情况下,传感器的内装参比电极或金属管能确保所许的电位平衡。因此,可以通过内装的参比电极和金属管将管中流体接地,将传感器的接地片与接地线相连。
如果传感器安装于带阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用粗铜线绕过传感器跨接在管道的两法兰上,使阴极保护电流与传感器之间隔离。
对于金属非接地管道,应用粗铜线连接,保证法兰至法兰和法兰到传感器是连通的。
对于非导电的塑料管或衬里管,如果没有参比电极或由于电位平衡电流的存在,需将流体通过接地环接