亮剑 发表于 2012-7-11 20:48:12

仪表盘内 PLC信号线用多大线径?有何要求?

内容如题,因为要写技术协议,所以要对配盘厂家严格要求,否则由于简单接线不实造成停机故障,太不值得了!

私聊啊 发表于 2012-7-11 22:06:23

仪表盘柜内接线一般采用截面积为0.75、1.0mm2的塑料多股铜芯线,导线应通过接线片与仪表及电器元件相接,导线与端子板的连接宜采用压接方式,最好不要用单股铜芯线,接线质量不好的话,问题或很多的!

沃尔什 发表于 2012-7-11 23:24:33

2楼说的已经比较全了,补充一点,也可考虑采用0.5mm2的多股软线。因为有些PLC的卡件的接线端特别小,太粗的导线不变压接。

pk360 发表于 2012-7-12 00:42:43

说的很好了,有的还要参考现场仪表要求,不过2,3楼够全面了

ADJF 发表于 2012-7-12 02:00:53

2楼和3楼说得很详细全面了!

俺弄吃 发表于 2012-7-12 03:19:03

我们这用0.75的偏多

不着边际 发表于 2012-7-12 04:37:13

我们用的也是0.75的,接线端子太小

小玩偶 发表于 2012-7-12 05:55:23

4.1 电线电缆的线芯截面积
4.1.1 仪表信号电线电缆的线芯截面应满足检测、控制回路对线路阻抗的要求及施工中对
线缆机械强度的要求。其最小线芯截面积不应小于0.75mm2。
4.1.2 在一般或2 区防爆场合,对于敷设在电缆桥架或保护管中的二芯及三芯仪表电缆的
线芯截面积,可为1.0mm2~1.5mm2;热电偶补偿导线宜选用1.0mm2~2.5mm2。若采
用多芯电缆,在线路电阻满足要求的条件下,其线芯截面可适当缩小为0.75mm2~
1.5mm2。
4.1.3 电缆明设或在电缆沟内敷设时的最小线芯界面:1 区内应不小于2.5mm2;2 区内应不
小于1.5mm2。

明天的明天 发表于 2012-7-12 07:13:33

要记得做合适的接线鼻

不掉眼泪 发表于 2012-7-12 08:31:43

还是用1.0的比较好,太细的线,尤其0.5的,老鼠能咬断,老的控制室容易进老鼠。