沃尔什 发表于 2012-7-12 03:18:58

调节阀移位

准备把几台调节阀移动位置,但线缆不够长所以需要延长。目前的打算是每个加个一出一的防爆接线盒,但接线盒在现场一是不好安装,二是影响美观。不知道各位还有没有更好的建议。

誓言 发表于 2012-7-12 07:13:28

首先你说的方法是可行的。
要是不满意,可以选择一个大的接线盒,将这几个信号全部引入,这样就相对好一点(从美观、施工角度)。注意:在施工过程中,将保护管的连接安装的规范一点,就可以了