关于安全栅的问题
比如四线制制仪表或三线制仪表都为220V供电,又比如气动切断阀的电磁阀为220V。我所要问的问题是:这些仪表安装在危险区域,仪表本身肯定要选用相应的防爆等级,那么仪表进DCS的信号(有4~20mA,或是干触点(切断阀的限位开关))需要设置安全栅吗?我觉得没必要,但是看别人的设计好像这些仪表都加了安全栅。 必须设置有安全栅。 必须设置有安全栅。 只有安装在危险区域的本安仪表才需要安全栅,本安仪表只有与安全栅配套才能构成本安防爆系统,两者是相互联系和统一的。其他防爆类型的仪表不需要安全栅,当然你要加也可以。 只有本安仪表需要安全栅 楼主没说清楚你现场的仪表是不是本安的,是本安就一定要加安全栅,构成本安回路。不是本安就不用加,加了会不会限制仪表使用能量不说,接线调试中如果接错还会把安全栅烧掉, 既然是隔爆型的仪表就不需要加安全栅啊 220V,不需要加安全删了 要是本安型的仪表那要加装安全栅!如果是隔爆的仪表就没必要加装安全栅啦! 只有本安仪表才必须要安全栅,否则就是浪费投资人的钱财!