关于孔板流量计的测量问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 11:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果蒸汽带水,那么会导致孔板流量计的测量结果偏大还偏小?
发表于 2012-7-11 14:16:10 | 显示全部楼层
应该是偏小 可以试验一下
发表于 2012-7-11 16:52:30 | 显示全部楼层
在湿蒸汽中,水滴所占的体积可忽略不计。再有测量蒸汽,一般情况都要进行温压补偿,对测量结果应该是无影响。
发表于 2012-7-11 19:28:50 | 显示全部楼层
指示和正常的一样,没有差别。
发表于 2012-7-11 22:05:10 | 显示全部楼层
水滴的体积比例很小时,没什么差别。
不过如果水的含量已经影响到流量测量时,请在管道上安装疏水器。

厂内自己测量的话区别不大,一般可以控制温度就好。
如果是厂间计量,那测量过热蒸汽和饱和蒸汽都需加温压补偿。
发表于 2012-7-12 00:41:30 | 显示全部楼层
没有影响。水占的比列很小。
发表于 2012-7-12 03:17:50 | 显示全部楼层
有影响,偏小,应该安装疏水器。
发表于 2012-7-12 05:54:11 | 显示全部楼层
按照楼上的朋友所说“在湿蒸汽中,水滴所占的体积可忽略不计,故对测量结果没有影响”。那么如果带水严重的话,会导致什么情况发生?