PT100的温度显示不正常怎么办

[复制链接]
发表于 2012-7-10 08:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做LNG的,现在LNG罐上有个温度传感器出了问题。温度显示-200多度,而且不稳定。我量过电阻很稳定,而且和对比罐的电阻一致。而且此传感器在室温时还比较准,也比较稳定。但是一到液体里就开始不稳定,而且数据也不对。帮我分析一下什么问题。另外电路板也换过了。这个应该是没有问题。
发表于 2012-7-10 13:30:48 | 显示全部楼层
电阻体本身检查如果,电阻值稳定、没问题。电路板也没问题。那就检查一下设置和接线。
发表于 2012-7-10 18:04:23 | 显示全部楼层
设置都没改过,接线要检查什么呢?接地,绝缘?
发表于 2012-7-11 03:11:33 | 显示全部楼层
检查一下PT100的量程范围和接地处理情况。
发表于 2012-7-11 07:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwxxss_1 于 2009-10-29 22:14 编辑

-200这个温度值是不是已经不是热电阻所及的范围了?不知道你用的是哪个厂家的热电阻?
发表于 2012-7-11 12:18:43 | 显示全部楼层
如果是-200建议不要用PT100
发表于 2012-7-11 16:52:18 | 显示全部楼层
重新换一台,将拆下来的送到厂家检验.
发表于 2012-7-11 21:25:53 | 显示全部楼层
现场到控制室的连接导线有短路?短路阻值最小,温度跑负?
发表于 2012-7-12 01:59:28 | 显示全部楼层
阻值我量过,45 Ohm左右,旁边一台也是45 ohm,显示就很稳定。-160度左右。-200度是肯定有问题的。最低-160
发表于 2012-7-12 06:33:03 | 显示全部楼层
-200,那应该是什么地方短路了吧,检查下接线吧,看看有没有什么地方绝缘有问题.