问一下,电接点压力表拉电缆时用几线呀
是用2X2X1。5的,还是两根1X2X1。5 的呀有没有高手给我讲一下呢,四线制的仪表什么时候用一根电缆,什么时候用两根电缆呀 电接点压力表:接三颗线,一根公用接动指针,另两根分别接高和低. 2X2X1。5或者3*1都可以,最好带屏蔽的 电接点压力表用三芯电缆,3×1.5,其中一根为公共线 用三芯电缆:3×1.5就可以,电接点压力表与四线制仪表接线根本就不是一个概念! 看你用高报还是低报的触点了 都需要的话应该引3芯电缆 一般情况下,电接点的压力表信号为SPDT,即单刀双掷触点,一个公共点,一个常开,一个常关
使用3*1.5的屏蔽控制电缆即可,当然是用2*2*1.5理论上也可以,但是必须注意施工中可能带来的麻烦。
也就是说,仪表的进线口的尺寸需要与电缆的外径相互匹配,如果电缆太错了的话,则无法完成接线。
另,对于四线制仪表问题。
一般原则上,供电回路与信号回路在设计时分开,即使用2*2.5+T的电缆用于供电,1*2*1.5的电缆用于信号回路。
如果用一根电缆完成供电和信号,必须注意的一点就是,供电的电压等级和信号回路的电压等级相同,例如:仪表由24V电源供电,信号回路检测也为24V,则可以考虑使用同一根电缆。
虽然这样是满足电气配线强制要求,但是在化工仪表行业基本上很少听说谁这样做过。
不过,有些仪表厂商提供的四线制仪表,接线口只有一个,这样一来,用一根电缆来连接供电和信号回路也是不得不接受的现实。
1# purelove310 7# davidgrommet
说很透彻,赶紧收下! 电接点用的是三芯线,用3*1.5就行 KVVP 3*1.5 3芯 1.5直径 双屏蔽的电缆线 是硬线。