BT200错误代码
内藏指示计显示BT200
原 因
出错时的输出状态
措 施
None
GOOD
Er.01
CAP MODULE FAULT
膜盒错误
用D53参数设置输出信号(保持高、低)
更换膜盒
Er.02
AMP MODULE
FAULT
放大器错误
用D53参数设置输出信号(保持高、低)
更换放大器
Er.03
OUT OF FANGE
输入超出膜盒测量极限
输出上限值或下限值
检查输入
Er.04
OUT OF SP FANGE
静压超出规定值
显示当前输出
检查静压
Er.05
OVER TEMP(CAP)
膜盒温度越界(-50~130℃)
显示当前输出
采取热隔离或加强散热,保持温度在界内
Er.06
OVER TEMP(AMP)
放大器温度越界-50~95℃)
显示当前输出
采取热隔离或加强散热,保持温度在界内
Er.07
OVER OUTPUT
输出超出上下限值
输出上限值或下限值
检查输入和量程设定,并视需要作修正
Er.08
OVER DISPLAY
显示值超出上下限值
显示上限值或下限值
检查输入和显示状态,并视需要作修正
Er.09
ILLEGAL LRV
LRV超出设定值
立即保持错误发生前的输出
检查LRV,并视需要作修改
Er.10
ILLEGAL HRV
HRV超出设定值
立即保持错误发生前的输出
检查HRV,并视需要作修改
Er.11
ILLEGAL SPAN
量程超出设定值
立即保持错误发生前的输出
检查量程,并视需要作修改
Er.12
ZERO ADJ OVER
调零太大
显示当前输出
重新调零