赛小枫 发表于 2012-7-11 08:59:30

关于热电偶的冷端补偿

最近小弟在研究热电偶的使用,发现热电偶需要冷端补偿,并且还要用专门的补偿导线。。然后就产生了一个疑问,热电阻的冷端补偿到底补偿在哪啊,是补偿在现场的测温元件上,还是补偿在DCS里啊?换句话说就是补偿导线的两端分别接在现场的什么位置啊?哪位知道的帮忙解释下,谢谢啦~

守分安常 发表于 2012-7-11 12:14:56

热电阻不用补偿的,它是通过电阻值来测温的。

不掉眼泪 发表于 2012-7-11 15:30:21

2# F123F456
是热点偶。。后面那个字打错了。

私聊啊 发表于 2012-7-11 18:45:46

所谓冷端温度补偿是指用一对廉价的金属导线把热电偶末端接至控制室(机柜)

pisen 发表于 2012-7-11 22:01:11

热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。

  热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理。
也就是说补偿的位置是整个回路中,接线的位置当然是接热电偶了,直接用对应热电偶型号的补偿补偿导线引至机柜即可

艾丝凡 发表于 2012-7-12 01:16:36

楼上说的很好,热电偶补偿导线就是一端接热电偶接电,一端接DCS卡件或者变送器,一般的热电偶补偿导线只起到冷端延伸作用,就是将现场冷端延伸到DCS内,但是,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
而且补偿导线要选择和热电偶材料相对应的材质的补偿导线。

森德罗斯 发表于 2012-7-12 04:32:01

由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

欢喜缘 发表于 2012-7-12 07:47:26

热电偶直接接补偿导线至控制室的话,冷端在控制室
当热电偶由补偿导线接至变送器,再至控制室,则冷端应该在变送器处
因为变送器至控制室的线为4-20ma仪表线,而非补偿导线