有一现场压力变送器,知道现场压力表的压力能不能算出变送器的数值。有没有什么公式。。
发表于 2012-7-11 08:59:19 | 显示全部楼层
?这是什么问题,怎么要算压力变送器的值?
发表于 2012-7-11 11:35:39 | 显示全部楼层
2# tigergeng
就是看看它准不?
发表于 2012-7-11 14:12:00 | 显示全部楼层
你可能用万用表没出压力变送器的电流值,然后再根据你压力变送器的量程,可以确定压力变送器测出的压力,再跟你已知的现场压力表的压力进行比较。方能确定此压变的数值是否准确。
发表于 2012-7-11 16:48:20 | 显示全部楼层
楼主的意思是 现场仪表和远传压力变送器进行对照吧?
发表于 2012-7-11 19:24:40 | 显示全部楼层
大家真够热心的。
楼主为什么不把中国话说清楚点?问题都问得不明不白,有什么好回答的。
发表于 2012-7-11 22:01:00 | 显示全部楼层
没公式吧  我们厂的压力变送器都是可以直接组态成多少的   准不准 要上标准实验台啊  现场怎么比  在说精度也不一样啊  标准表的精度必须大于被测表的精度   好象现场的压力表精度都不会太高吧?
发表于 2012-7-12 00:37:20 | 显示全部楼层
用万用表测出变送器的电流值减去4MA得出它的电流差值.用这个电流差值除以16MA再乘以变送器的量程就是变送器的实测压力值.用这个值与压力表对比看准不准
发表于 2012-7-12 05:50:00 | 显示全部楼层
是要计算电流吧,根据量程与电流信号能计算出压力表显示值,只能仪表大部分表头能直接显示吧,或者用手操器直接读出。
发表于 2012-7-12 08:26:20 | 显示全部楼层
变送器输出电流值传到DOS后,显示的是电流还是压力?