液位测不准 请教高手
我在一个项目里做现场仪表维护,最近遇到一个问题请教各位高手现场描述如下:一个反应器,内部带压(3到4公斤),问题130摄氏度左右,我们采用的带双吹气的横河EJA测量该反应器的内部液位
内部介质为比较黏稠的液体 插入反应器内部的正压侧引压管加上了80度冲洗水。 如果该介质不结晶,为什么不用隔膜式的呢? 就是,为啥不直接用法兰式的 这是化工设计院设计的,但是他没有采用隔膜的不知道基于什么考虑
但是你们并没有回复怎么让他测得更准。 我要利用目前的设备情况,做到最好才是真理 吹气式只是理论上可以,实际使用有很多不确定,吹气流量需要仔细调,另外介质的密度不能有太大的变化,否则吹气需要根据介质密度重新调,维护量比较大,实际上不可能非常准确。误差不大就行了。
楼上已经说的清楚,如果不结垢,用双法兰隔膜变送器合适,注意硅油温度 回复 5# ROSEHOOD
这种带吹气装置的,如果气源不稳的时候,就可能把内部的介质倒吸进导压管 ,从而造成堵塞。
气源大小调节确实需要很大的维护量 每次堵塞清洗后,都需要重新调节气源大小。 这种介质不用法兰式,还想测得准挺难得;
设计院到底在想啥?