热电偶
我们气化炉每次停车检修的时候都要换侧炉膛温度的热偶,而热偶每次都被烧得卡死在里面了,很难取出来各位同仁有没有好一点打热偶的方法,敬请支一招。 回复 1# 上尉你这情况在很多厂家遇到过,很简单的,定货时把里面的铠装换成耐高温的,就不会出现铠装丝被烧的连接在保护管上 这种帖子应该置顶:funk: 也可以还成带套管的,套管里面加上铜粉以保证温度响应速度,不过这样有一点坏处,就是成本比较高。 回复 2# 泰克仪表
首先谢谢您!我说的意思不是热偶丝粘在了保护套管上,而是保护套管直接卡在炉膛里了 如果是那样,肯定是产品质量的问题。 本帖最后由 broken01 于 2010-8-21 18:14 编辑
请注意第四条
热电偶、热电阻安装时注意事项 1、
热电偶、热电阻应避免安装在炉门旁或距被加热体距离过近处;
2、
接线盒不可接触被测介质的容器壁,接线盒处的温度不应超过100℃,且应保持稳定;
3、
置入深度要根据实际需要决定,浸入被测介质的长度应不小于保护管外径的8~10倍;
4、
安装位置应尽量保持垂直状态(见图a),防止保护管在高温下产生变形。当被测介质处于流动状态时,热电偶、热电阻应倾斜安装(见图b),最好安装在管道弯曲处(见图c),并且其感温元件应与被测介质形成逆流。若不能达到上述要求而必须水平安装时,应装有用耐火粘土或耐热金属制成的支架加以支撑;
5、
接线盒出线孔螺栓应朝下,防止因密封不良而使水汽、灰尘和脏物落入接线盒中;
6、
对于瓷保护管的热电偶,必须避免骤冷骤热,以免瓷管爆裂;
7、
接线时应按补偿导线的极性正确接入接线盒,不可反接。为保护补偿导线不受机械损伤和防止外磁场干扰,应将补偿导线加以屏蔽或直接装入接地钢管内。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 1,不是太重要就取消吧.
2,换个好些的材质来做保护套管.
3,好的话,敲打敲打能抽出来.不行就得进炉里割断. 回复 7# broken01
谢谢您! 回复 8# zyzs
取了是不行了,这在气化炉升温的时候很重要的一个温度,就先敲敲打打的用吧 谢谢您!