欢喜缘 发表于 2012-7-11 21:18:41

检测器

现在有苯胺这种物质,应该设置有毒气体检测器还是可燃气体检测器

朋友的心 发表于 2012-7-11 23:15:57

这个 苯胺 规范上没有啊,应该不是气体吧.不晓得挥发性怎么样?
我也没有接触过哈.
如果非要设置的话,个人觉得应该是有毒气体探测器.

伊势丹 发表于 2012-7-12 01:13:12

液体,即有毒又燃烧

萨哈林岛 发表于 2012-7-12 03:10:27

规范上有规定,如果介质即使有毒也是可燃,只设置毒性气体探测器

不说再见 发表于 2012-7-12 05:07:42

楼上,请教一下,是什么规范上讲的?

明天的明天 发表于 2012-7-12 07:04:57

本帖最后由 guyi159 于 2010-8-16 12:50 编辑

规范上还真有, GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范3.0.14

苯胺 是要选择红外的探测器还是电化学的?那家做的好点

ADJF 发表于 2012-7-12 09:02:12

设两个,少量泄漏是以毒害为主,大量泄漏就会可燃烧爆炸可能。
低检测限作毒性信号,高检测限作安全信号。