眼镜哥 发表于 2012-7-11 21:57:27

温度测量选型问题

一套一百多点温度的显示和控制的小系统,准备用双金属温度计现场显示,用热偶和热阻送浙大的DCS,我比较倾向这样,理由是故障少,好维护,双金属温度计和热偶互为参考,可设计单位想用一体化温度变送器,现在纠结中,同僚们有什么好理由吗,最好结合使用维护经验来说,多谢大家了。(现场和总控距离不远)

okyes 发表于 2012-7-12 00:33:47

自己顶贴了,有什么好的建议吗

森德罗斯 发表于 2012-7-12 03:10:07

可以从造价上,施工上考虑。
个人意见:温变安装在现场,环境恶劣,容易进水等。不用一体化温变,考虑到现场与控制室不远,可以直接用补偿导线+温变安全栅(比如MTL3073 5041等等)
可能涉及考虑到此温度点需要较高的精确度。故采用一体化温变。

小空分 发表于 2012-7-12 05:46:27

谢谢七号,从可靠性考虑温变差些吧,还多了温变校验这个环节,使用维护工作量也增加了。

欢喜缘 发表于 2012-7-12 08:22:47

一体化温变质量可靠吗,原来一直用的热偶和热阻。