进DCS的计算机屏蔽电缆的屏蔽层接地问题
仪表专业施工中,进DCS的计算机屏蔽电缆的屏蔽层接地应该单点接地(机柜侧)还是应该两点接地(机柜和现场)? 进DCS的计算机屏蔽电缆的屏蔽层接地应该在机柜侧单点接地比较合理。 这个问题很多人都问了,屏蔽接地只需要一端接地,也就是说现场或者是控制室只用一头接地就行了。一般都先用的在控制室接地! 回复 1# Feilibi单点接地,在控制室一侧。 控制室一端接地就可以了,如果现场和控制室都接地,效果当然更好了。如果是电磁流量计,现场和主控室都是要接地的 回复 5# 零度冰点
电磁流量计不清楚接地方案是什么样的,但是一般变送器的接地都是机柜侧单点接地吧,主要为了避免现场和控制室两点可能存在电位不平衡的问题。 本帖最后由 zzzi 于 2010-10-1 15:23 编辑
单点接地,如果两侧接地的话,可能反而会产生电位差。我们单位一般就是机柜接地,现场不接地。
电磁流量计的接地问题要重视,又不能盲目地过分强调。一般接地电阻小于10欧即可。 本帖最后由 monkeyyd 于 2010-10-1 15:26 编辑
规范上讲的很清楚,查查规范就可以了。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 单点接地,但必须是一侧接地。 回复 6# 弱水泛舟
呵呵,学习了,电磁流量计现场不是仪表屏蔽线接地,好像是外壳接地