倒扣分 发表于 2012-7-12 00:32:02

蒸汽参数无线远程抄表系统?

有一发电厂出来的蒸汽通过管线送到工业区各用户,需要在每个用户前端的蒸汽管线上设置流量计、压力变送器、温度计等,将信号采集后用无线送至控制室,最远的现场距控制室约8千米,管线附近有居民区等建筑物。我没做过无线数据传输,论坛里搜了一下,无线的有三种方案:
1.无线网桥
如果5公里范围内没有什么钢铁装置的话,可以使用视距的无线网桥,如果效果不好可以使用非视距的;
2.数传电台
如果范围内较空旷,可以使用(成本最低);
3.GPRS +RTU。
这三种方案有何异同?哪种方案比较适合且投资成本低?对于第一种方案,是不是就是指采用电池供电的无线变送器(比如rosemount的3051S?)但这种方案似乎通讯距离比较短。对于第三种方案,是不是变送器可以采用一般变送器(可选择电池供电的变送器,或24VDC电源就近引来),然后将4-20mA信号用电缆接入现场的GPRS发射模块,再将数据传输到控制室的接收模块?这样通讯费用会很高吗?
请大家指教。

艾丝凡 发表于 2012-7-12 03:08:22

在中国无线变送器普及程度不是很高。
变送器电池供电(可使用5~10年)通过无线接收卡将信号传输到数据采集系统。
连接形式主要是通过个仪表间建立无线网络联系,通过不同路径传输。
咨询EMERSON厂家比较专业。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 05:44:42

我司有类似这样的传输方式:采用GPRS或CDMA.费用不高,就是普通手机GPRS的包月费用.我司是一些环保数据传至环保局.但需要在就近测量处安装一个仪表箱.把全部数据通过普通仪表采集下来,再通过GPRS(CDMA)无线传输.

明天的明天 发表于 2012-7-12 08:21:02

第三种方案最可靠,只要有GPRS/CDMA的地方都可以啊。
页: [1]