E+H液位计波动
E+H的导波雷达液位计(旁通管式的),介质DMC,蒸汽保温伴热在100左右,液位计投用后经常乱波动,不知道什么原因. 查看一下是否有泡沫 量程设置正确么? 跳动有好多原因,如果看以的话,你把表头的波形图发上来,我给你分析一下处理方案。 导播管可能较为粗糙,造成杂波 ! E+H 的导播雷达调试比较麻烦的,尤其是在复杂工况,本人曾经遇到过的,公司几个调试人员搞了一个礼拜没搞定,叫他们总部的人来,1小时全部搞定,,那个汗阿。。。。不过,总部的人也不厚道,没有**我们的调试人员 ,幸好2年没什么问题。不过,2期上了,还要上这些导播雷达,公司的几个人依然不会,纠结阿~~~~ 楼主,DMC就是混合环氧硅烷,其的导电率较低,是不适用雷达液位计的。从你的描述可能雷达液位计的干扰消除没调好,检查一下BASIC SETUP菜单下的005、006、052等分项选择;LENGTH ADJUSTMENT菜单下的030等分项。 你的工况描述的不清楚,要描述清楚工况才好判断。