哼哼哼 发表于 2012-7-11 08:52:14

E+H液位计波动

E+H的导波雷达液位计(旁通管式的),介质DMC,蒸汽保温伴热在100左右,液位计投用后经常乱波动,不知道什么原因.

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-11 12:07:39

查看一下是否有泡沫

来踩踩 发表于 2012-7-11 15:23:04

量程设置正确么?

放心去飞 发表于 2012-7-11 18:38:29

跳动有好多原因,如果看以的话,你把表头的波形图发上来,我给你分析一下处理方案。

这个夏天 发表于 2012-7-11 21:53:54

导播管可能较为粗糙,造成杂波 !

伊势丹 发表于 2012-7-12 01:09:20

E+H 的导播雷达调试比较麻烦的,尤其是在复杂工况,本人曾经遇到过的,公司几个调试人员搞了一个礼拜没搞定,叫他们总部的人来,1小时全部搞定,,那个汗阿。。。。
不过,总部的人也不厚道,没有**我们的调试人员 ,幸好2年没什么问题。不过,2期上了,还要上这些导播雷达,公司的几个人依然不会,纠结阿~~~~

此拉斯 发表于 2012-7-12 04:24:45

楼主,DMC就是混合环氧硅烷,其的导电率较低,是不适用雷达液位计的。从你的描述可能雷达液位计的干扰消除没调好,检查一下BASIC SETUP菜单下的005、006、052等分项选择;LENGTH ADJUSTMENT菜单下的030等分项。

朋友的心 发表于 2012-7-12 07:40:10

你的工况描述的不清楚,要描述清楚工况才好判断。
页: [1]
查看完整版本: E+H液位计波动