工控之家's Archiver
论坛
›
综合讨论
› COD测量仪表
回音哥
发表于 2012-7-12 03:06:08
COD测量仪表
各位好!
我司有一台采用紫外光的分光光度法测量COD的在线仪表.但我司被测介质(水)的颜色经常变化,影响测量的准确性,请问有什么样仪表可以削除这样影响?
倒扣分
发表于 2012-7-12 05:42:28
严格地讲,采用紫外吸收的方式检测COD,与颜色是无关的,但若有颜色的物质有紫外吸收,那肯定是有影响的。
如果是环保数据,建议采用化学法检测COD,如果只是作为水质处理参考数据,可以对检测系统进行重新校正即可。
守分安常
发表于 2012-7-12 08:18:48
你可以用测量TOC的方法啊,受影响的外界坏境少啊。然后通过一定公式的转换成COD就行啊。
页:
[1]
查看完整版本:
COD测量仪表