婚礼 发表于 2012-7-11 21:52:13

调节阀(机械式定位器 吴忠厂)现场维护问题

DCS控制室给定信号(比如50%)的时候 阀杆到达刻度表50%以上(差不多54%)处然后又听到放气同时阀杆动作下到50%处(对应百分比是对的)控制室的显示也没有波动 不知道为何有这种情况?川友们帮忙分析下 谢谢了

内芯里 发表于 2012-7-12 00:28:34

应是定位器的一个调节过程,考虑是否重新调整定位器

notebook 发表于 2012-7-12 03:04:54

重新调整定位器,多试几次!

pk360 发表于 2012-7-12 05:41:14

或许是气源压力太大,从新设定气源压力,最好使用符合调节阀的工作压力,一般气动阀的工作压力为0.4-0.6Mpa,快开快关的要大一些,为0.4--0.8Mpa。

萨哈林岛 发表于 2012-7-12 08:17:34

1.调校定位器,2.检查阀杆填料压紧程度3.检查气路密封性,任何一点问题都会产生上述现象
页: [1]