澎湖湾 发表于 2012-7-11 03:34:03

氯气有毒气体报警器设定值问题?

各位大侠,通氯车间需要设置氯气有毒气体检测报警器,请问报警器的量程应该选为多少?报警设定值应该设为多少?氯气的最高容许浓度为1mg/m3(0.34ppm),根据规范,报警器的量程应该选为0~300%MAC,报警设定值应该为100%MAC,目前市场上这种报警器有吗?谢谢!

森德罗斯 发表于 2012-7-11 07:28:34

测量氯气泄露的量程为0~10ppm,低报为1ppm,高报为3ppm,希望对你有帮助!

走到异地 发表于 2012-7-11 11:23:04

楼上的,0~1ppm的产品是不是没有的?按照规范来说应该是设定在0.35ppm

似爱非爱 发表于 2012-7-11 15:17:34

测量氯气泄露的量程为0~10ppm,低报为1ppm,高报为3ppm,希望对你有帮助!
xiaowei10wc 发表于 2011-3-21 09:27

按时发生 发表于 2012-7-11 19:12:04

可以检测到0~10ppm,0~20ppm的传感器,比如无锡格林通的!
报警设定值得按照国家规范GB50493-2009,要不审核可能也不会通过!

记忆中的你 发表于 2012-7-11 23:06:34

兄弟,氯气有0-3ppm的量程,但实际用的比较少,大多用的是 0-10ppm和0-20ppm.
至于0-1ppm是没有的.
个人认为 0-3ppm 量程过小,咱们工厂内氯气多少会有一些挥发物,量程小相应的报警值也小,到时报警器一直处于报警状态,也起不到作用反而麻烦.

女女吧 发表于 2012-7-12 03:01:04

谢谢楼上!暂时选了0~10ppm

欢喜缘 发表于 2012-7-12 06:55:35

现在遇到同样的问题,设计院设置的氯气有毒报警器量程为0-2PPM,而厂家说做不了,看来还是得换成0-20PPM的。
页: [1]
查看完整版本: 氯气有毒气体报警器设定值问题?