氯气有毒气体报警器设定值问题?
各位大侠,通氯车间需要设置氯气有毒气体检测报警器,请问报警器的量程应该选为多少?报警设定值应该设为多少?氯气的最高容许浓度为1mg/m3(0.34ppm),根据规范,报警器的量程应该选为0~300%MAC,报警设定值应该为100%MAC,目前市场上这种报警器有吗?谢谢! 测量氯气泄露的量程为0~10ppm,低报为1ppm,高报为3ppm,希望对你有帮助! 楼上的,0~1ppm的产品是不是没有的?按照规范来说应该是设定在0.35ppm 测量氯气泄露的量程为0~10ppm,低报为1ppm,高报为3ppm,希望对你有帮助!xiaowei10wc 发表于 2011-3-21 09:27 可以检测到0~10ppm,0~20ppm的传感器,比如无锡格林通的!
报警设定值得按照国家规范GB50493-2009,要不审核可能也不会通过! 兄弟,氯气有0-3ppm的量程,但实际用的比较少,大多用的是 0-10ppm和0-20ppm.
至于0-1ppm是没有的.
个人认为 0-3ppm 量程过小,咱们工厂内氯气多少会有一些挥发物,量程小相应的报警值也小,到时报警器一直处于报警状态,也起不到作用反而麻烦. 谢谢楼上!暂时选了0~10ppm 现在遇到同样的问题,设计院设置的氯气有毒报警器量程为0-2PPM,而厂家说做不了,看来还是得换成0-20PPM的。