导压管接头跟管道取压点连接处漏气怎么办?
天然气管道上,安装一个压力变送器,取压点为一个DN15根部阀门,再安装一个带1/2\"NPTF内螺纹的盲板。导压管接头,一端带1/2\"NPT的外螺纹,一端是导压管接口,如图。
现在的问题是: 导压管接头1/2\"NPT的外螺纹,拧进盲板的内螺纹后,加上生料带或生料液密封,可是气压试验时,此接口一直漏气,该怎么处理呢?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 密封面会不会在端面上,不在丝上 如果已经加上密封垫或生料带还漏的话,就是丝不合适,检查是不是乱丝了,用丝锥套一下在上。 NPT是美国圆锥管螺纹标准,内外NPT螺纹相互就可以扣合,不需要生料带,去掉生料带直接拧就可以了啊。 看图有点像,带卡套的接头,如果是的话,把管子端口切平,打磨毛刺,将卡套安装上,再拧螺帽。 NPT 螺纹是自密封螺纹,不需要缠绕密封材料。
这是现场安装者根本不了解许多标准件的规格所致。也可能已经将螺纹密封破坏了。 如果不是认为的在紧固的过程中将螺纹破坏,就是螺纹加工的不合格;因为NPT螺纹是锥螺纹,是要靠生料带密封的,它的另一个系列的NPTF这种螺纹是不用生料带直接可以密封的;所以说要将原因检查清楚 一个是面密封,加个四氟垫片吧,二个是丝加四氟带密封看看。