就是在氢气场所,对于防爆接线盒(里面有接线端子的)有什么样的要求,图纸设计里只是写了一个BJH51-4,这个是啥意思?如果我来提这个材料,还需要注明些什么,防爆等级啊,规格型号啊之类的,才能买到合适的防爆接线盒?请高手指教!我们设材科买的是防爆标志 dⅡBT4装上了,甲方说等级不够要更换。
发表于 2012-7-11 05:25:58 | 显示全部楼层
穿线盒,实际上已经完全不用考虑防爆等级!
只要提出:左弯还是右弯,包括管道尺寸!
发表于 2012-7-11 08:41:24 | 显示全部楼层
shell 发表于 2012-5-21 13:42
穿线盒,实际上已经完全不用考虑防爆等级!
只要提出:左弯还是右弯,包括管道尺寸!
发表于 2012-7-11 11:56:49 | 显示全部楼层
chenguang0317 发表于 2012-5-21 18:49
说错了,是里面带端子的接线盒,不是穿线盒!
发表于 2012-7-11 18:27:39 | 显示全部楼层
长风几万里 发表于 2012-5-22 14:28
dIICT4或dIICT6。要用C,不能用B.氢气含在C气体组分中。

还有,听洛阳院自控工程师说过,仪表防 ...
发表于 2012-7-11 21:43:04 | 显示全部楼层
增安即可。 便宜好用。 隔爆的接线箱太笨重了。 本安仪表也可用增安接线箱。 涂成蓝色就是了。
发表于 2012-7-12 00:58:29 | 显示全部楼层
CT4或CT6,我们这里是煤化工,气化装置设计院设计是CT4,我们有用CT4也有CT6
发表于 2012-7-12 04:13:54 | 显示全部楼层
我说你啊,这问题还用在这问啊,要用CT4或CT6等级的,所以你应该改,竟给我们单位丢人
发表于 2012-7-12 07:29:19 | 显示全部楼层
对于氢环境,最好还是用隔爆的,我们的PSA制氢装置,我全要求用隔爆的,供参考