green 发表于 2012-7-11 21:42:51

远传压力表问题

电接点压力表,磁助电接点压力表,电阻远传压力表有什么区别?如何区分?分别适用于什么地方?

小空分 发表于 2012-7-12 00:58:17

电接点压力表实质上就是一个带上下限报警的压力表,其实质就是个压力表安装上了节点开关,磁助的偶没有见过不过偶猜测也和普通的电接点起到的作用一样,至于磁助应该是节点吸合过程的方式,电阻式的压力表其就是普通的压力表内部安装了一个滑线变阻器,能够随着压力表指针的转动而滑动从而实现了电流信号的输出,因此其是一个线性的远传信号而不是开关量信号。

倒扣分 发表于 2012-7-12 04:13:42

电接点压力表,磁助电接点压力表
这两种都是现场显示带报警输出,其输出一般为干接点,是DI信号,用于上下限报警;
电阻远传压力表应该类似于压力变送器,输出信号为4~20ma,是模拟信号,一般应用在对精度要求不高的场所。

艾丝凡 发表于 2012-7-12 07:29:07

司空摘星 发表于 2012-5-26 08:34
电接点压力表实质上就是一个带上下限报警的压力表,其实质就是个压力表安装上了节点开关,磁助的偶没有见过 ...