按时发生 发表于 2012-7-11 15:11:15

压缩机电机绕组测温热电阻接线盒要开几个进线口i?

现在要测压缩机电机绕组、前后轴的温度,电机上自带两个接线盒,一个是接绕组热电阻的,另一个是接前后轴热电阻的,里面有导轨安装式变送器将RTD信号转换成4~20mA信号到DCS。现在这两个接线盒要开几个进线口?绕组接线盒的开一个进线口够吗?4~20mA信号出去要占用一个进线口,然后绕组的热电阻进线也要占用接线盒的一个进线口吗?还是接线盒底部与电机外壳是相通的,绕组热电阻可以从接线盒底部进入?前后轴热电阻接线盒也可以采用这种进线方式吗?

私聊啊 发表于 2012-7-11 18:26:40

没有人知道,没有人回答,这个帖子我观察好几天了,就是没有人回答呀,

收费员 发表于 2012-7-11 21:42:05

1个盒子上要求1个出线口就够了,你让厂家厂家把热电阻信号引到接线盒里,并接好温变。你用多芯电缆把4-20mA信号接走。

敌法师 发表于 2012-7-12 00:57:30

narshi 发表于 2012-6-19 08:07
1个盒子上要求1个出线口就够了,你让厂家厂家把热电阻信号引到接线盒里,并接好温变。你用多芯电缆把4-20mA ...

pisen 发表于 2012-7-12 04:12:55

没太想明白你的介绍,对于大机组的这两个监测点,根据你的描述,应该是一个电阻信号,一个电流信号,常规做法是两个出线孔,电阻信号采用三芯屏蔽电缆,电流信号根据选型一般采用两线制变送器,那么选用两芯屏蔽电缆即可。关于进线,要根据现场实际情况,合理布置,没有死规定,也可以进、出共用一个穿线孔。

誓言 发表于 2012-7-12 07:28:21

cosmicrover 发表于 2012-6-19 08:54
请问如果只有一个出线口的话,热电阻的信号线怎么接到接线盒里,再从温变引出去?