女女吧 发表于 2012-7-10 22:54:08

如果仪表风压力过小会怎么样?

本帖最后由 zyzs 于 2012-4-28 18:27 编辑

如果仪表风压力过小会怎么样?我们厂仪表风压力大概在0.35到0.45左右。

相约 发表于 2012-7-11 02:09:33

看设备要求,仪表风压力小,要么开不到位,要么关不到位

内芯里 发表于 2012-7-11 05:24:58

仪表风压力过小,会导致某些靠气推动的部件,动作不到位。

森德罗斯 发表于 2012-7-11 08:40:24

魅影无敌 发表于 2012-4-28 09:34
仪表风压力过小,会导致某些靠气推动的部件,动作不到位。

奥术符文 发表于 2012-7-11 11:55:49

你的仪表风压力只是适合口径小于DN150一下的调节阀。压力低了阀门动作慢。要想满足要求要提高仪表风的压力。

不着边际 发表于 2012-7-11 15:11:14

看看你们用的是启动设备要求吧,设备铭牌上都有的,能用就行,冗余太多不利于成本控制,不过要注意仪表风传输距离和压损。

安师大 发表于 2012-7-11 18:26:39

你们这么大的压力对于气动薄膜式的问题不大,但对于气缸式执行机构就很吃力了。建议不低于0.4

收费员 发表于 2012-7-11 21:42:04

气动的调节阀一般压力3公斤以上都行,阀越大,对气源压力相应越大,动作越快!气源压力不足,会导致开关不到位!

拉丁教父 发表于 2012-7-12 00:57:29

仪表空气压力还是大点好,根据阀门上铭牌所标示的压力要求,风压太低,会导致阀门动作太慢,或者关断力不够,增加阀门泄漏量。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 04:12:54

工厂仪表风一般是八公斤左右,几乎能满足现场所有的气动阀门,在一些重要的阀门上要安装储气罐防止仪表总管线突然断气.
页: [1] 2
查看完整版本: 如果仪表风压力过小会怎么样?