如果仪表风压力过小会怎么样?
本帖最后由 zyzs 于 2012-4-28 18:27 编辑如果仪表风压力过小会怎么样?我们厂仪表风压力大概在0.35到0.45左右。 看设备要求,仪表风压力小,要么开不到位,要么关不到位 仪表风压力过小,会导致某些靠气推动的部件,动作不到位。 魅影无敌 发表于 2012-4-28 09:34
仪表风压力过小,会导致某些靠气推动的部件,动作不到位。 你的仪表风压力只是适合口径小于DN150一下的调节阀。压力低了阀门动作慢。要想满足要求要提高仪表风的压力。 看看你们用的是启动设备要求吧,设备铭牌上都有的,能用就行,冗余太多不利于成本控制,不过要注意仪表风传输距离和压损。 你们这么大的压力对于气动薄膜式的问题不大,但对于气缸式执行机构就很吃力了。建议不低于0.4 气动的调节阀一般压力3公斤以上都行,阀越大,对气源压力相应越大,动作越快!气源压力不足,会导致开关不到位! 仪表空气压力还是大点好,根据阀门上铭牌所标示的压力要求,风压太低,会导致阀门动作太慢,或者关断力不够,增加阀门泄漏量。 工厂仪表风一般是八公斤左右,几乎能满足现场所有的气动阀门,在一些重要的阀门上要安装储气罐防止仪表总管线突然断气.