高压氧气仪表选择的注意事项
最近公司在筹建一个是实验室,里面有一条压力为5MPa的氧气关系,上面要安装流量计和切断阀,除了常规的仪表参数和性能要求外,对于这类仪表,有什么特殊要求吗? 只需要做下脱脂还是需要
有其他的特殊要求,希望有熟悉这块的能给点意见,如果有相应的规范要求的,能把标准号贴出来更好 做等大婶施法.来个大婶啊, 话说有木有懂的撒 olala-1 发表于 2012-6-19 08:18
做等大婶施法.来个大婶啊, 话说有木有懂的撒 qugd 发表于 2012-6-19 08:44
大叔行么? olala-1 发表于 2012-6-19 08:18
做等大婶施法.来个大婶啊, 话说有木有懂的撒 由于氧气的助燃性和高纯氧的强氧化性,在选择管线及管件和仪表时,需要注意一些事情:
1、对于所用的管线,必须进行脱油脱脂处理;
2、对于所选择的仪表、阀门等设施,也必须进行脱油脱脂处理,对于压力表,则应该选择专用的氧气压力表;
3、管接头的密封,尽量不使用塑料材质的密封材料,聚四氟的生料带可以用;
4、如果采用法兰连接,法兰的垫片也应该选择不燃材质;
5、尽可能将管线与可燃气管线远离,或加装阻隔措施。 qugd 发表于 2012-6-19 10:48
由于氧气的助燃性和高纯氧的强氧化性,在选择管线及管件和仪表时,需要注意一些事情:
1、对于所用的管线, ... olala-1 发表于 2012-6-19 13:25
这个对于阀门和仪表的要求,是否只要求厂家完成然后检查就OK了,还是需要在施工前再弄下,
对于阀门填料,PD ... qugd 发表于 2012-6-19 13:34
第一个问题:如果厂家的处理可信并且可靠,施工时不必再处理。但许多金属部件在存放是涂有防锈油的,这一 ...